20-ГПН

20-ГПН

Сообщение Boss1986 » 25 дек 2017, 13:25

В отчете 20 ГПН не ставится профилактические мероприятия строка 53-58, в сроке 17 ставит что есть вывод в пожарную охрану но я проверил в карточке стоит галочка что необходима установка. При плановой проверки выявлено нарушение что нет вывода сигнала все забита в СПО и АП но в строке 8-9 ставит что АПС отсутствует или не исправно. Это правильно или нет. Управление говорит чтобы 0 стоял.
Boss1986
Разбирающийся
Разбирающийся
 
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 27 окт 2016, 11:22
Регион: 45

Вернуться в Вопросы по отчетам ОНД